Hacia la Seguridad por la Protección Eléctrica Foro FAST 19 abril 2006
Indice Problemas y soluciones en la alimentación eléctrica Ejemplos de aplicaciones Aumento de la fiabilidad Aspectos importantes en la implantación Chloride Power Protection
Problemas en el suministro eléctrico Cortes o fallos de red Subidas y bajadas de tensión Microcortes Tensión baja Variaciones de frecuencia Distorsión armónica Picos de tensión Ruido eléctrico
Sensibilidad a fallos de red (CPDs) Servidores 88% 12% 0% Equipos de red 83% 14% 3% 0% Telecomunicaciones 73% 16% 9% 2% eguridad (Dispositivos de acceso) 71% 22% 5% 2% Protección anti-incendios 64% 20% 9% 7% Aire acondicionado de precisión 58% 20% 12% 10% PC. Puestos de trabajo 30% 24% 30% 16% Alumbrado 7% 20% 44% 29% Hiper-Críticos Críticos Semi-críticos No Críticos
Análisis de Red: Comunidad Madrid marzo 2006
Un problema real Todos estos problemas de energía son una amenaza real para la continuidad de las organizaciones y empresas y pueden implicar serias consecuencias, desde enormes pérdidas financieras hasta vidas humanas, y por supuesto en la seguridad Cada Cadavez vezes esmás indispensable en en nuestra nuestravida vidadiaria diaria toda todauna multitudde de instrumentación eléctrica y electrónica
La Solución Un SAI es la solución perfecta para todos estos problemas y amenazas SAI- Sistema de Alimentación Ininterrumpida Provee protección de las cargas mejorando la calidad del suministro eléctrico, suprimiendo las perturbaciones eléctricas previamente descritas, proporcionando energía en caso de fallo de red, filtrando ruidos, etc.: CALIDAD + CONTINUIDAD Es parecido a una barrera entre el, equipamiento eléctrico y electrónico crítico y sensible, y los problemas en la red eléctrica de suministro
Indice Problemas y soluciones en la alimentación eléctrica Ejemplos de aplicaciones Aumento de la fiabilidad Aspectos importantes en la implantación Chloride Power Protection
Sectores de aplicación Hospitalario Telecomunicaciones Servicios financieros Transporte Comercio Tecnologías de información Industria Ocio Administración pública Energía Petroquímico
Sector hospitalario Suministro eléctrico principal del edificio Iluminación de Emergencia Centro de Datos y Sistemas Informáticos Aplicaciones Clínicas
Necesidad de energía limpia Está de acuerdo en que cada vez es mayor la necesidad de disponer de energía limpia y segura? Es mayor 80% Es menor 2.4% Fuente: Frost & Sullivan 2005 No sabe 8.2% Es la misma 9.4%
Consecuencias de no disponer de SA Qué consecuencias supone no disponer de SAIs? Perjuicios en el Cuidado del Paciente/Cliente Amenazas en la vida de los pacientes 59% 78% Daños en los equipos médicos y electrónicos en gral. 46% Problemas en los Accesos y en la Seguridad del Centro 28% Tiempos muertos en Reiniciar los equipos 19% Pérdidas en producción y en ganancias 9% Daños en el Prestigio del Centro 6%
Algunas aplicaciones Sistema de Hemodinámica Quirófanos Sistema de Resonancia Magnética
Algunas aplicaciones Sistema de Resonancia magnética Sistema de refrigeración SISTEMA MR Sistemas de control
Indice Problemas en la alimentación eléctrica Soluciones y ejemplos de aplicaciones Aumento de la fiabilidad Aspectos importantes en la implantación Chloride Power Protection
Aspectos que condicionan la fiabilidad DISPONIBILIDAD FIABILIDAD DEL EQUIPO Y CONFIGURACIÓN FACILIDAD DE MANTENIMIENTO RENDIMIENTO DEL SOPORTE DE MANTENIMIENTO
Configuración: Distribución Doble BUS Redundancia N+N External Bypass B LOAD BUS A UPS A Supply SWB Load SWB CROSS 3 CROSS 1 External Bypass B UPS LOAD BUS B A Supply SWB Load SWB
Rendimiento del soporte: MTTI Momento en el que se detecta el problema Conocimiento de problema Tiempo necesario para diagnosticar el problema Conocimiento de la solución del problema (formación del técnico) Disponibilidad de los técnicos de mantenimiento (Servicio disponible 24 horas al día, etc.) Cercanía al equipo. Desplazamientos necesarios para llegar hasta el equipo Disponibilidad de los repuestos necesarios para la reparación Disponibilidad de las herramientas necesarias para la reparación
Cómo mejorar el MTTI Detección inmediata del problema por el propio equipo Aviso inmediato del problema por el propio equipo a través de un medio de comunicación rápido y seguro (línea telefónica). Recepción inmediata del aviso las 24 horas del día 365 días al año gracias al uso de sistemas informáticos. Diagnóstico automático del problema y establecimiento de un plan de acción. Determinación exacta de los repuestos necesarios Comunicación y asignación del mantenimiento con un tecnico posventa inmediata.
Monitorización y diagnóstico remoto Modem estándar Red Telefónica Estación Principal de Monitorización (MMS) SAIs y Sistemas de transferencia Modem GSM Centro de Gestión Técnicos de mantenimiento remotos
Beneficios Mains Failures Dura tion 20' - 30' 3' - 5' 0" - 30" 0 2 4 6 8 Number Red GS M LIFE-SMS INFO: 90NET B123456 09 - Abr - 2003 Usuario 11:00:05 Interrupción de Red Ejemplo de mensaje SMS
Indice Problemas en la alimentación eléctrica Soluciones y ejemplos de aplicaciones Aumento de la fiabilidad Aspectos importantes en la implantación Chloride Power Protection
Soluciones Globales onociendo la aplicación Disponibilidad de un equipo de reventa brinda un sesoramiento experto para frecer una solución adaptada a as exigencias en protección y al resupuesto. Determinación de la onfiguración óptima. Búsqueda de la solución más dónea para garantizar una plicación fiable, segura y decuada a las necesidades. Colaboración con ocios/partners integradores en n proyecto llave-en-mano
Gestión Completa de Proyectos jecución de la solución Seguimiento completo del proyecto para rantizar la entrega, instalación y puesta en archa del SAI Equipo de ingenieros asignados al proyecto El equipo debe trabajar con el cliente para egurar la fecha de entrega de su solución aptándose a sus expectativas y al ncionamiento del proyecto: Determinar la planificación del proceso y métodos de trabajo Organizar el equipo para pruebas Coordinar el trabajo con otros implicados como diseñadores y contratistas Emprender y controlar los trabajos en el centro de entrega Disponer la puesta en marcha y la cesión Garantizar la seguridad, la calidad y los estándares
Servicio Post-Venta Instalación y puesta en marcha Cobertura Internacional Asistencia Telefónica Help desk Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo Respuesta Rápida 2/4/6 horas Servicio 24hx365d Servicio proactivo avanzado de
Indice Problemas en la alimentación eléctrica Soluciones y ejemplos de aplicaciones Aumento de la fiabilidad Aspectos importantes en la implantación Chloride Power Protection
Nuestra posición en el mercado Frost & Sullivan 2004 Market Leadership Award Frost & Sullivan 2004 Market Leadership Award Frost & Sullivan 2005 Best Growth Strategy Awar Frost & Sullivan 2005 Best Growth Strategy Awa Cap Gemini European Supply Chain Excellence Award Ventas totales de Chloride (M ) 143 153,2 165 Crecimiento de Chloride vs. crec. mercado 7% 4,2% 8% 4,6% Chloride cotiza en la Bolsa de Londres 2003 2004 2005 Año 2004 2005 Año
Centros de Operaciones Lyon, Francia Equip. Industriales- Fábrica Southampton, UK Chloride Power Protection Londres, UK Oficina principal de Chloride Group plc Erlangen, Alemania SAIs - Fábrica e I+D icago, USA ntas y Servicio para N. America ntro de Conectividad global ondicionadores - Fábrica Ventas y Servicio: Portugal Turquía Italia Francia España Inglaterra Alemania Bologna, Italia SAIs Fábrica e I+D Madrid, España SAIs- Fábrica e I+D Bangkok, Thailandia Ventas y Servicio Sao Paulo, Brasil Ventas y Servicio Oficina Central para Latinoamerica Dubai Ventas y Servicio Of. Central para Oriente Medio Shanghai, China Ventas y Servicio Sydney, Austral Ventas y Servici
Soluciones en Protección Eléctrica Estabilizadores y Acondicionadores SAIs de baja potencia Conmutadores SAIs de mediana y gran potencia estáticos Sistemas Industriales Servicio y Soporte Sistemas especiales Soluciones en Conectividad Telediagnóstico remoto LIFE.net www.chlorideconsulting.co
LIFE.net: Cobertura Mundial 24h/365Días Sistema de Monitorización y Diagnostico Bidireccional Monitorización real 24 horas al día, 365 días al año desde la estación Central LIFE Mantenimiento proactivo para una solución inmediata o rápida intervención técnica ante cualquier alarma de incidencias en el suministro de la red Informes periódicos y avisos de incidencias 24/7 El más avanzado sistema de monitorización del mercado Más de 6.000 instalaciones en el mundo
Algunos clientes en España + 12.000 SAIs 1 KVA +100 nodos (telealimentación) 150 equipos 3/10 KVA en carretera Call Centers (4) + 3.000KVA ata Centers (2) + 5.000KVA Centros de Internet (3) + 3.000KVA 0 escuelas SAIs 1,5KVA Nuevo CPD, 500KVA, seguridad cuarteles 700 oficinas SAIs 3 KV
Referencia internacional Complejo Canary Wharf: uestros Clientes: Bank of America Barclays Canada Place Clifford Chance HSBC Lehman Bros Morgan Stanley Northern Trust One Canada Sq
Indice Problemas y soluciones en la alimentación eléctrica Ejemplos de aplicaciones Aumento de la fiabilidad Aspectos importantes en la implantación Chloride Power Protection
Edificio Europa III C/San Rafael, 1 Pol. Ind. Alcobendas 28108 Alcobendas-Madrid-España Teléfono: +34 91 414 00 30 Fax: +34 91 662 37 76 www.chloridepower.com Contacto